Jackel
W:O:A Metalgod
bitte bitteOk.
Ich hab jetzt einfach mal für den Drehstrom 2 mal 5 x 2,5 H07VVU5G2,5 verlegt und mit je nem 16A Motorschutzschalter der Charakteristik K abgesichert.
Für die anderen hab ich dir 6 mal 3 x 2,5 H07VVU3G2,5 verlegt und mit je nem 16A Sicherungsautomat der Charakteristik B abgesichert.
Das ganze Läuft über nen 10mA FI.
Müsste reichen.
Danke Jackel, das kann ich jetzt gebrauchen.
Wer arbeitet muss ja auch versorgt wwerden
Du hast ja in deiner Bude auch noch genug zu tun




Ergibt eigentlich kein Sinn. Man sollte ja froh sein Leute zu haben die auch was leisten können. Aber die Bezahlung ist ja auch nicht so dolle, also so bald wie möglich weg.