  • As a new login system we use the Wacken.ID. To link your current account in the Wacken Forum with the Wacken.ID, please click on the link and enter your e-mail address, which you also use in the forum. A user with your username and email address will be created automatically. You will then receive an email and will need to confirm your Wacken.ID.

    If you have any problems, please send us an email.

    Click here to migrate your account to a Wacken.ID.

MeTal_I-IeaDz

W:O:A Metalmaster
Mar 29, 2005
12,834
0
81
39
Hamburg
folgendes: in meiner ausbildung zum elektriker wurde mir beigebracht, dass man in schaltungen mit rcd den innenwiderstand misst, um den kurzschlussstrom zu ermitteln. jetzt mache ich eine umschulung zum elektroniker und heute wurde mir erzählt, dass das so laut vde nicht richtig sei und das man auch in schaltungen mit rcd den schleifenwiederstand messen "muss".
was ist denn nu richtig? und wo kann ich das nachlesen? :confused:
hab schon meinen ganzen alten schulbücher durchgeblättert, konnte aber nix finden... :(
 
MeTal_I-IeaDz said:
folgendes: in meiner ausbildung zum elektriker wurde mir beigebracht, dass man in schaltungen mit rcd den innenwiderstand misst, um den kurzschlussstrom zu ermitteln. jetzt mache ich eine umschulung zum elektroniker und heute wurde mir erzählt, dass das so laut vde nicht richtig sei und das man auch in schaltungen mit rcd den schleifenwiederstand messen "muss".
was ist denn nu richtig? und wo kann ich das nachlesen? :confused:
hab schon meinen ganzen alten schulbücher durchgeblättert, konnte aber nix finden... :(
Es gibt doch bestimmt irgendwelche Foren für Elektriker.........musst mal bei google googeln........
 

lord of coffe

W:O:A Metalmaster
Nov 24, 2001
6,238
1
83
43
Göttingen
Visit site
Edith sagt:

Ach was is doch alles Blödsinn immer die Schleifenimpedanz messen ob mit oder ohne Rcd spielt keine Rolle hat mit dem gar nichts zu tun und was soll der Innenwiderstand eigentlich sein von was denn.
 
Last edited:

MeTal_I-IeaDz

W:O:A Metalmaster
Mar 29, 2005
12,834
0
81
39
Hamburg
lord of coffe said:
Edith sagt:

Ach was is doch alles Blödsinn immer die Schleifenimpedanz messen ob mit oder ohne Rcd spielt keine Rolle hat mit dem gar nichts zu tun und was soll der Innenwiderstand eigentlich sein von was denn.

nur mit rcd kann man den schleifenwiderstand nicht messen, weil er dann auslöst. man müsste das rcd also überbrücken.
den innenwiderstand misst man zwischen außenleiter und n
 

lord of coffe

W:O:A Metalmaster
Nov 24, 2001
6,238
1
83
43
Göttingen
Visit site
MeTal_I-IeaDz said:
nur mit rcd kann man den schleifenwiderstand nicht messen, weil er dann auslöst. man müsste das rcd also überbrücken.
den innenwiderstand misst man zwischen außenleiter und n

Hab von dem Innenwiderstand noch nie gehört aber guck doch einfach mal im Internet unter VDE 0100
 

MeTal_I-IeaDz

W:O:A Metalmaster
Mar 29, 2005
12,834
0
81
39
Hamburg
lord of coffe said:
Hab von dem Innenwiderstand noch nie gehört aber guck doch einfach mal im Internet unter VDE 0100

hab schon meine beiden vde bücher durchgeblättert... aber nix brauchbares gefunden
 

MeTal_I-IeaDz

W:O:A Metalmaster
Mar 29, 2005
12,834
0
81
39
Hamburg
lord of coffe said:
Die Schleifenimpedanz ist für mich die einer beleiebigen Stromschleife und nicht nur zwischen N und L und dieses Messgerät Beispielsweise misst dies auch durchaus ohne auslösen des RCD.

die schleifen"impendanz" ;) wird nur zwischen außenleiter und pe gemessen!
diese geräte messen aber nur mit einem strom von 15ma und die ergebnisse sind somit sehr ungenau!
 

lord of coffe

W:O:A Metalmaster
Nov 24, 2001
6,238
1
83
43
Göttingen
Visit site
MeTal_I-IeaDz said:
die schleifen"impendanz" ;) wird nur zwischen außenleiter und pe gemessen!
diese geräte messen aber nur mit einem strom von 15ma und die ergebnisse sind somit sehr ungenau!

Das wär ja Schwachsinn dann würde man ja nur ein sicheres Abschalten bei
Körper- / Erdschluss gewährleisten natürlich muss man auch die Schleifenimpedanz zwischen N und L messen wie sie im Kurzschlussfall zum tragen kommt.
 

lord of coffe

W:O:A Metalmaster
Nov 24, 2001
6,238
1
83
43
Göttingen
Visit site
MeTal_I-IeaDz said:
die schleifen"impendanz" ;) wird nur zwischen außenleiter und pe gemessen!
diese geräte messen aber nur mit einem strom von 15ma und die ergebnisse sind somit sehr ungenau!

Aber genau genug :
"Zugelassen: Erfüllt alle relevanten Normen einschließlich VDE 0100/0413 und EN 61557"